클린룸 시설 요구 조건 변화

클린룸 시설의 설비 특성이 변화하고 있으며 이전의 공기단축과 대형화, 품질 위주에서 최근 동향은 사용에너지 절감형, 유지보수 및 관리 용이, 유해가스 및 환경안전과 운영비용 절감형 설비로 변화

클린룸 현장 중점 관리 사항

클린룸 공사의 성공적 수행을 위하여 시공 착수 전 프로젝트의 목적과 시공을 위한 단계별공정(Flow)에 따른 철저한 가설 계획, 공정관리를 위한 공정표 작성, 안전관리, 품질관리, 청정관리계획 등을 수립하여 시공 중 발생할 수 있는 리스크에 대비해야 함.
구 분 관리 Point 검토 사항
가설공사 분진 / 보양 집중관리 / 작업
동선 작업원의 현장이해 지원, 관리
먼지 유입방지를 통한 청정작업 환경구축
클린룸 원리 및 중요성 교육, 단계별 교육관리
기계 설치공사 중량물 인양, 보양 집중관리/동선
유지, 운영, 보수를 고려한 배치
설치정밀도 확보
유지관리 공간확보/장래 확장성 고려한 배치
제작기간 장기 소요 자재 선 발주 확보
유틸리티
배관공사
자재수급 계획 및 Loss 최소화
현장 청정 가공,조립
기밀, 누기, 누수 방지 (안전예방)
제작기간 장기 소요 자재 선 발주 확보
사전 Spool (조립)제작으로 작업기간 단축
Duct공사 Duct Joint 마감(기밀유지)
Duct 내부 Cleaning
누기 및 부하에 의한 낭비 요소억제
사전 Cleaning 후 보양 현장 반입
Clean-up
공사
Clean-up
먼지 발생요소 / 사전제거
먼지 유입방지를 통한 청정작업 환경구축 클린룸 원리 및 중요성 교육, 단계별 교육관리

조닝(Zoning) 설정 관련 고려사항

클린룸의 조닝 계획은 일반 건물의 공조 조닝과 달리 재실인원의 동선이나 실별 특성을 고려하기 보다는 클린룸의 환경적 특성 및 부하영향, 운전특성 등의 기능적 요소를 반영하므로 일반 건축설비 계획과 달리 구획되어야 한다.
클린룸
조닝
포인트
방위별 조닝 보통 클린룸은 무창실이기 때문에 방위의 영향은 받지 않는 경우도 있음
사용 시간별 조닝 간헐운전과 종일 운전
공조 조건별 조닝 각 실별 설정 온/습도가 다름
부하 영향별 조닝 실의 현열비가 크게 다름
청정도별 조닝 오염구역, 준오염구역, 비오염구역
(각 청정도 class)

Clean Room 계획시 고려사항

클린룸 계획은 공간에 요구되는 청정도를 결정하고 그것을 어떻게 유지하여 목적에 적합한 시스템을 만드는가 하는 데에 있으므로 적합한 크린룸 시스템을 선정하기 위해서는 외부환경조건, 건축적인 조건, 실내조건, 설비적인조건 등을 다양한 검토가 요구됨
외부환경 조건 검토
  • 실내의 온/습도에 관계되는 기상 조건
  • 청정도에 관계되는 외기 오염도
실내조건 검토사항
  • 클린룸의 용도에 따른 청정도의 요구 기준 설정
  • 쾌적한 작업환경 – 온도, 습도, 조도, 소음대책
  • 기계실의 방진대책
평명계획 검토
  • 생산라인 – 효율적 동선계획과 장비 배치
  • 클린룸 용도변경 – 융통성
  • 설비 – 합리적 평면계획
내장계획 검토
  • 내벽재료 – 내마모성, 흡음성, 정전장애 없어야 함
  • 코너, 모서리면은 둥글게
  • 조명 - 매립형
설비계획 검토
  • 설비성능의 문제
  • 유지관리 문제
  • 사용하는 에너지비용 문제

클린룸 설치 현장

천장속 Clean-Up